炎炎夏天,坛上天天有冷气故障的话题,此文希望能及时尽一臂之力提供一点有用讯息。

首先是普遍出现的麻烦:

一,冷气机死火不工作,如果电源没有问题,室内鼓风机工作,通常只是室外机那个电容器(capacitor)要换,可自己动手找到那电容,先为那两三个有颜色的接线口做做记号,然后拆下来拿去专门店或冷气公司找替换品,如果他们没有现货,一般一两天可以调货,大概四十刀左右,自己装回去便是。

二,如果那室外的压缩机换了电容还不工作,请来的冷气工判断坏了,更换压缩机是大活,一般他们宁可更换整个condensing
unit,也省工过只换压缩机,而整个unit并不比单个压缩机贵多少,其差价往往抵回了人工费,所以结果是差不多一样的。

三,室外或室内的coil破损漏冷媒,当今巳极少工匠能做精细的焊接,换coil(室内机)或整个室外机比收复破损位置还化算。

四,是否乘机把整套冷暖气系统都换掉?用R22冷媒的旧式机渐渐被用R410a的新一代机代替,但换新型机要室内的coil,整个室外机和连接两者的两组铜管合共三者一齐换,而换旧式机却可以那样该换换那样,所以除非旧系统已接近二十年老,还是保存旧式系统平宜,在价钱上,新旧式机的零件相差无多

五,冷媒(freon)价钱的考量,R22要被淘汰,目前是350刀30磅的价对R410a130刀30磅的价,但铺充R22通常是两三磅(因漏),或七,八磅(整个系统)而矣。

市面上有一种叫R22A的R22代替品,是符合环保的,只130刀30磅,但缺点是可燃,替换时还得要先把R22吸抽干,所以,算算还不如一磅磅的加R22化算。

好消息是,现在已开始有环保的R22代替品,可直接和R22混和用而不需要先抽干R22,,也不可燃,目前和R22同价,若考虑顺便符合环保的理由,把R22抽干后全注上新冷媒,可贴上标签certify旧机已是环保机器。

冷气机的寿命长短,基本上是操控在你的手心,如果你的冷气机还未坏,以下给几点建议:

一,检查冷气系统中过滤回流气用的filter,确定它们是否干净,它们一般要求不超过半年要换一次,价钱不外一刀到几刀一个。Filter脏不透气,不单出不好冷气,而且是做成机器劳损的一个主因。

Filter脏以至气流阻塞会让室内的coil渐渐结冰,冷风吹不过送不出来,而压缩机却为你设下的温度不停地工作,这时你会发现机在转,但没冷风,出气口连气流也没有,但室内外两机都严重结冰,此时,你应该把机关掉,等半天一天左右,让结冰完全融化,换上新的filter,重新开启机器。

二,检查室内外机那两个coil,确定它们干净透风,室内那个通常有filter保护,脏的机会少,但脏了清理比较费时,而室外包围那压缩机的那个,因长期在外被风吹雨打,很容易积聚尘埃,幸好它清洁容易,用水龙头由上而下顺着其百叶片冲掉积尘就很干净了。

三,冷气机一般可用二十多年,它之所以长寿是因为一年实际上工作平均不到十分一的时间,如果我们放一丁点心机,避免让它负荷过重,它可以造福你还不给你麻烦,做法是,温度调控制要设得合理,要明白机器能把室内外温差降至华氏二十来度巳经不错了,比如炎热时把温度预调到77度,当室内气温降至77度时,机器自动停机,以逸待劳,等室温升高到79度才再次启动,之后只需让温度降回两度,又可再次休机。

但如果你随便把温度调定在65度,机器有可能不停地工作,也永远降不到那个温度,可想而知不但折寿,还会容易百病丛生。

四,很多有毛病的冷气机往往是常常要人上门维修的,那为什么它越修越麻烦?

先让我讲讲自己的经验,我现在有一处地方看管着几十台冷暖气机,这些机巳经足足十岁了,而这十年来总计仅有三次事故,一次是其中一部还未安装时给一个流浪汉拆走了coil里的铜管,机厂寄来另一个coil让冷气工焊接回去,六年之后,这个coil漏气了,但过了五年保养期,租客花了一千三才给人修好。另一次是其中一部机开始时已发现那电容器是坏的,换了另一个就没事了;再一次是一台也是刚装的机不制冷,冷气匠判断机是坏的,淮备叫厂方速寄一台过来,幸而我有机会和接那机的电工谈起,他说他有可能错把双相交流电当三相来接,他负责任地上天台验一下,果然是接错了,调调线头后,机器开始制冷了。

为什么到今这记录还不错?十年来,除了自己每隔半年给所有机器一齐换filter,不理会其中有些看起来还是崭新的也一律换掉,还有用水龙头一年一次清洗一下暴露着的coil,基本上几乎没有其它人接触过这些机。

冷气机系统是完全封闭的,所存冷媒应永远不会挥发,如果没有漏,没有任何理由去添加制冷剂,换言之如果测量过认为要添加,首要是先检查一下是否filter或coils不干净,如果不是,应检查那里漏?漏的地方一定要修复,然后才添加必要的剂量,冷气系统内,制冷剂过多,会做成工作压力过高,不但更易损坏压缩机和coil
等部件,制冷效果也会更差。不得不提醒的是,计算测量器提供压差和温差的数据推算应加减多少制冷剂,是一种专艺,不同类的freon,不同的系统,不同现场环境温度都有不同的计算公式,如果未学过的,简单是如果未有certified的,不用还安全。